ik zit al lang in de aquarium hobby en zoals bij velen gaat het van de ene bak naar de volgende (grotere) bak.
Momenteel heb ik een 200x50x60 malawi bak en deze zou ik graag vervangen door een 350x85x85 malawibak.
Ik besef dat dit aquarium behoorlijk wat energie zal gaan verbruiken en wou dit vooraf nagaan, voordat ik effectief die stap zet. Rond dit topic is er quasi geen concrete info te vinden en dus wou ik het resultaat van mijn opzoekwerk hier delen.
hier volgt de oersaaie manier om het energieverbruik van een aqua te berekenen:
formule voor continu verbruik door een wand:
P = U-waarde * deltaT * A
* waarbij P het vermogen in Watt is
* U de U-waarde van het materiaal (zie verder)
* deltaT het temperatuurverschil tussen het water en de omgevingslucht in graden
* A de oppervalkte in m2
over de U-waarde:
U-waarde enkel glas is 5.4-5.7 zoals je overal kan vinden. Dit wordt berekend op volgende manier:
* U = 1/R
* R is de totale warmteweerstand tussen de ene plaats en de andere plaats (huiskamer <-> aquarium)
* voor enkel glas: R = 1/8 + 0.006 / 1 + 1/23
** waarbij 1/8 de overgangs warmteweerstand tussen binnenlucht en glas is
** 0.006 / 1 = de dikte van glas in meter (0.006m) gedeeld door de lambda waarde van glas ( = 1)
** 1/23 : de overgangs warmteweerstand tussen buitenlucht en glas. Deze waarde is lager dan voor binnenlucht omdat er buiten wind is.
* ==> uit deze formule blijkt dat de dikte van het glas bijna geen rol speelt
* ==> en dat voor aquariumgebruik de 1/23 component vervalt, gezien we water hebben in het aquarium en geen buitenlucht
* daarnaast R waarde voor isomo = dikte (in meter) / 0.035 (lambda isomo)
* daarnaast R waarde voor hout = dikte (in meter) / 0.17 (gemiddelde lambda hout)
voor zij die nog mee zijn tot hier
Ik heb dit eens nagerekend voor mijn huidig aqua:
* front paneel : A = 1,2 m2; U = 7,52; deltaT = 6� ==> 54W
* zijkanten + achterkant (glas + 2cm isomo) : A=1,8m2; U=1/0.7; deltaT = 6 ==> 15W
* deksel (2cm isomo, met aan beide kanten een luchtovergang en een verwaarloosd plexiplaatje): A = 1m2; U = 1/0.82; deltaT = 6 ==> 7W
* bodem is verwaarloosbaar met isomo,hout, glas, zand, �
totaal = 76W continu verlies
per dag is dit : 1.8 KWH
op jaarbasis geeft dit = 76 * 24 * 365 = 665 KWH (* 25cent = 166 euro/jaar)
met een verbruiksmeter meet ik effectief 1.7 kWh/dag dus de theorie zit er niet ver naast.
voor mijn nieuwe grote aqua in 15mm glas met 2cm isomo rondom en bovenaan geeft deze berekening 4.5 KWH / dag ==> 1640KWH of 410 euro/jaar. Van die 4.5 komt er 3 van de voorruit, dus dikkere isomo gaat geen groot verschil meer maken.
Als ik zelfgemaakt dubbel glas (U-waarde van pakweg 3.3) neem en 4cm isomo dan kom ik op 2,23kwh/Dag (200 euro), hierbij komt 1.4 kWh/dag van de dubbelglazen voorruit.
bovenstaande gaat enkel over warm houden van het aqua. bij het verversen moet er ook water opgewarmd worden. voor mijn nieuw bak van 2200 liter zou ik 500 liter/week moeten verversen. Als dit water van 10 -> 25 graden moet opgewarmd worden dan geeft dit:
warmte (joule) = 15 graden verschil * 4186 (warmtecapaciteit water) * 500 kg water
= 31MegaJoule ==> 8.7KWH per keer verversen
per jaar geeft dit 450KWH (113 euro) om het water van de verversing op te warmen
hopend om toch voor 1 iemand nuttige info gegeven te hebben ...
mathieu
ik zit al lang in de aquarium hobby en zoals bij velen gaat het van de ene bak naar de volgende (grotere) bak.
Momenteel heb ik een 200x50x60 malawi bak en deze zou ik graag vervangen door een 350x85x85 malawibak.
Ik besef dat dit aquarium behoorlijk wat energie zal gaan verbruiken en wou dit vooraf nagaan, voordat ik effectief die stap zet. Rond dit topic is er quasi geen concrete info te vinden en dus wou ik het resultaat van mijn opzoekwerk hier delen.
hier volgt de oersaaie manier om het energieverbruik van een aqua te berekenen:
formule voor continu verbruik door een wand:
P = U-waarde * deltaT * A
* waarbij P het vermogen in Watt is
* U de U-waarde van het materiaal (zie verder)
* deltaT het temperatuurverschil tussen het water en de omgevingslucht in graden
* A de oppervalkte in m2
over de U-waarde:
U-waarde enkel glas is 5.4-5.7 zoals je overal kan vinden. Dit wordt berekend op volgende manier:
* U = 1/R
* R is de totale warmteweerstand tussen de ene plaats en de andere plaats (huiskamer <-> aquarium)
* voor enkel glas: R = 1/8 + 0.006 / 1 + 1/23
** waarbij 1/8 de overgangs warmteweerstand tussen binnenlucht en glas is
** 0.006 / 1 = de dikte van glas in meter (0.006m) gedeeld door de lambda waarde van glas ( = 1)
** 1/23 : de overgangs warmteweerstand tussen buitenlucht en glas. Deze waarde is lager dan voor binnenlucht omdat er buiten wind is.
* ==> uit deze formule blijkt dat de dikte van het glas bijna geen rol speelt
* ==> en dat voor aquariumgebruik de 1/23 component vervalt, gezien we water hebben in het aquarium en geen buitenlucht
* daarnaast R waarde voor isomo = dikte (in meter) / 0.035 (lambda isomo)
* daarnaast R waarde voor hout = dikte (in meter) / 0.17 (gemiddelde lambda hout)
voor zij die nog mee zijn tot hier
Ik heb dit eens nagerekend voor mijn huidig aqua:
* front paneel : A = 1,2 m2; U = 7,52; deltaT = 6� ==> 54W
* zijkanten + achterkant (glas + 2cm isomo) : A=1,8m2; U=1/0.7; deltaT = 6 ==> 15W
* deksel (2cm isomo, met aan beide kanten een luchtovergang en een verwaarloosd plexiplaatje): A = 1m2; U = 1/0.82; deltaT = 6 ==> 7W
* bodem is verwaarloosbaar met isomo,hout, glas, zand, �
totaal = 76W continu verlies
per dag is dit : 1.8 KWH
op jaarbasis geeft dit = 76 * 24 * 365 = 665 KWH (* 25cent = 166 euro/jaar)
met een verbruiksmeter meet ik effectief 1.7 kWh/dag dus de theorie zit er niet ver naast.
voor mijn nieuwe grote aqua in 15mm glas met 2cm isomo rondom en bovenaan geeft deze berekening 4.5 KWH / dag ==> 1640KWH of 410 euro/jaar. Van die 4.5 komt er 3 van de voorruit, dus dikkere isomo gaat geen groot verschil meer maken.
Als ik zelfgemaakt dubbel glas (U-waarde van pakweg 3.3) neem en 4cm isomo dan kom ik op 2,23kwh/Dag (200 euro), hierbij komt 1.4 kWh/dag van de dubbelglazen voorruit.
bovenstaande gaat enkel over warm houden van het aqua. bij het verversen moet er ook water opgewarmd worden. voor mijn nieuw bak van 2200 liter zou ik 500 liter/week moeten verversen. Als dit water van 10 -> 25 graden moet opgewarmd worden dan geeft dit:
warmte (joule) = 15 graden verschil * 4186 (warmtecapaciteit water) * 500 kg water
= 31MegaJoule ==> 8.7KWH per keer verversen
per jaar geeft dit 450KWH (113 euro) om het water van de verversing op te warmen
hopend om toch voor 1 iemand nuttige info gegeven te hebben ...
mathieu