Pin me hier niet op vast, maar:
Als je de kg/cm2 omrekent naar kPa en dan de specs van je te gebruiken materiaal opzoekt (daar geven ze de waardes vaak op in kilopascal) zul je waarschijnlijk een materiaal kiezen met bijvoorbeeld een waarde als bijvoorbeeld:
http://building.dow.com/europe/nl/prod/roofmate_slx.htm
Druksterkte, drukbelasting
bij breuk of 10% vervorming NEN-EN 826 kPa N/mm2 300 (gaat in dit voorbeeld om platen van 60mm dik)
Dat is dan 3kg/cm2 en dan zakt t 6mm in.
Het volgende wordt ook vermeldt:
Kruip bij drukbelasting ontwerp drukbelasting (2% vervorming na 50 jaar) NEN-EN 1606 kPa N/mm2 110
Dat is dan bij 1.1kg/cm2 en dan zakt t 1.2mm
(dit is een aanname van mij) bij een drukverschil van 0.03kg/cm2, 3kPa, is het indruk verschil in mijn beleving minimaal. Er van uitgaande dat het indrukgedrag lineair is en dan interpoleren geeft een verschil van 0.04mm.
Dit voorbeeld zou dan gaan om bakken die los staan van elkaar (dus krachten worden niet verdeelt over een verbinding). Het gedrag in jou geval zou een mooi verloop hebben.
Mijn advies, reken dit even door. Volgens mij maak je t in dit al ingewikkelde project veelste moeilijk. Btw zou t leuk vinden als een andere techneut nog aanvullingen/opmerkingen heeft.
Succes met je project! Heel "indruk"wekkend
😉